Цены указаны без учета НДС, налог добавляется автоматически при оформлении заказа
Отгрузка со склада в Москве или бесплатная доставка до терминала ТК.
- RUB
- EUR
Производитель | TecSystem |
Артикул | 1CN0155 |
Напряжение питания | 24 - 240 В AC/DC |
Потребление энергии | 7,5 ВА |
Макс. кол-во датчиков Pt100 | 4 |
Кол-во выходных реле | 3 |
Мощность выходных контактов | 10 A ~250 В AC COSф=1 |
Сигнал на управление вентиляторами | 1 |
Габаритные размеры | 100 x 100 мм DIN /глубина 131 мм (с терминалами) |
Тип установки | на панель (отв. 92х92 мм) |
Гарантируем скидку от любого альтернативного предложения
Входы
- 4 входа для RTD Pt100 (3 проводных, макс. сечение 1,5 мм²)
Выходы
- 1 линия управления вентилятором (FAN1)
- Параметры выхода: 10A ~250В-res COSф=1
Тесты и производительность
- Сборка в соответствии с нормами СЕ
- Точность: ± 1% значения полной шкалы ± 1 цифра
- Самозатухающий корпус из материала NORYL 94V0
- Передняя панель из поликарбоната, класс IP65
- Потребляемая мощность: 7,5 ВA
Отображение и управление данными
- 1 светодиод для отображения состояния вентилятора FAN
- 1 пороговое значение ВКЛ/ВЫКЛ вентилятора FAN1
Электронный микропроцессорный модуль T154 предназначен для контроля температуры сухих трансформаторов с литой изоляцией.
Обновленная технологическая платформа: два дисплея, новый микроконтроллер с увеличенной производительностью и расширенным управлением данными. За счет этого обеспечивается высокий уровень защиты от электромагнитных помех и простоту использования, которые сделали его стандартом в своей области.
Контроллер температуры T154 поддерживает 4 стандартных входа для датчиков Pt100: мониторинг трех фаз трансформатора, плюс четвертый датчик предусмотрен для сердечника или температуры окружающей среды. Благодаря универсальности новой платформы версии 2016 г., поддерживает еще и подключение других датчиков (Ni100 / Ni120 / CU10 / PT1000 / IR и т. д.). T154 имеет несколько порогов предупреждения аварий:
- изолированные выходы,
- обработка сигналов тревоги,
- вынужденной остановки и сбоя (ALARM, TRIP, FAULT)
- и автоматический запуск системы принудительной вентиляции (FAN).
По дополнительному запросу контроллер может быть сертифицирован для применения в морских условиях. Все устройства также могут быть изготовлены с применением специального защитного покрытия электронных плат, устойчивом к неблагоприятным погодным условиям, в частности, к высокой температуре и влажности (характерным для тропического климата).